當電力線架空引入,電力線有可能遭受雷擊時,保護區的雷電流在于外部線路、電源防雷器放電支路和用戶側線路的阻抗和電抗,如果內外端阻抗相同,則電源線的雷擊電流將達到一半,此時將使用具有防雷保護功能的防雷器。
![]()
裝置其他參數的選擇在于各保護對象所在的防雷區域的等級,其工作電壓應以安裝在引線電路中的所有元件的額定電壓為準。注意串并聯防雷器的額定電流。
進入建筑物的各種設施之間的雷擊電流分布如下:約50%的雷擊電流流過外部防雷裝置,并向地面放電,另外50%的雷擊電流將分布在整個系統的金屬材料中,電位連接電源防雷器的載流能力和金屬導體規格進行了估算。這里的雷電電流是10/35S電流波形,在雷電電流在各金屬材料中分布的情況下:各部分雷電電流的幅度在于各分配通道的阻抗和電感抗,配電通道是指可能分布到雷電電流中的金屬材料,一般可根據各自接地電阻值粗略估算,在不確定的情況下,可以認為連接電阻相等,即每個金屬管道的平均分布電流。
電源防雷器與濾波技術通過能量協調和電壓分配的有效結合,它具有以下特點:應用廣泛既可按常規使用,又適用于保護區內難以區分的地方。感應解耦裝置在瞬態過電壓下和延時動作有助于實現能量協調,降低瞬態干擾的上升速度,達到低殘壓、長壽命和極快的響應時間。
影響電子線路雷擊電流分布的其他因素:變壓器端接地電阻的減小將增大電子線路的電流分布,供電電纜長度的增加,將減少電力線中的電流分布,使主導體中的電流分布趨于平衡。電纜長度過短,中性點阻抗過低,會使電流不平衡,引起差模干擾,當電源防雷器供電電纜并聯到多個用戶時,有效阻抗會降低,從而導致配電電流增大,在聯網供電的情況下,臨時雷擊電流主要流入電力線路,這也是線路雷擊損失的原因。
|