       耐磨熱電偶可適用于循環流化床\沸騰爐\水泥回轉窯尾煙室\煤粉爐\球磨機\水泥廠等工業現場,下來主要來分析耐磨熱電偶的常見故障及解決措施:
  耐磨熱電偶的補償導線絕緣層被磨破,造成信號回路接地.這主要是因為補償導線較硬,而且在接線盒內又未被安放平整,處理故障時多次旋擰接線盒蓋碰到補償導線而將其磨破.此類故障反映在操作員控制站上其溫度示值一般偏小.
  接線盒內接線端子接觸不良.因補償導線和熱電偶的導線都比較硬,所以現場檢修時緊固接線比較困難,有時候開始把導線擰緊了但過段時間隨著導線的變形又松了.此類故障反映在操作員控制站上的溫度示值為無顯示或顯示值超量程.
  信號屏蔽系統DCS柜內接地不良.此類故障極容易造成電荷在信號線上積累,引起信號漂移或晃動.由于該問題故障點較難查明,通常的處理方法是解開信號線,對其進行對地放電處理.
  溫度輸入信號經隔離器后故障,反映在操作員控制站上的溫度值信號異常.更換隔離器后正常.以上內容供大家學習參考.