蓄電池測試儀,蓄電池組充放電容量測試設備功率大,體積小,重量輕,友好、人性化的人機交互界面,大大減少了蓄電池日常測試維護的工作量,是蓄電池維護工作的得力助手。蓄電池測試儀放電試驗步驟:
  (1)先將蓄電池充滿電。
  (2)電解液比重調整到1.215~1.2200
  (3) 電解液的溫度應不低于10℃,不高于30℃。
  (4) 測量每槽電壓、比重、溫度、蓄電池組總電壓和室內溫度等。
  (5) 投入放電電阻開關,監視并調整放電電流值。
  (6) 此后每隔一小時,檢查并測M一次每一蓄電池的電壓、比重,溫度、全蓄電池組的總電壓、放電電流等。


  蓄電池測試儀放電試驗中對放電電壓的監視
  為防止蓄電池的過度放電,在進行放電試驗中,必須特別注意監視蓄電池的極限電壓。因此,在放電試驗過程中,應不斷地巡回測量每一蓄電池的瑞電壓,不許低于其極限值。如果僅測員每一蓄電池的端電壓,花費時間較長,并且在接近放電末期時,電壓又下降很快,容易造成過度放電。所以在放電試驗中,除了測量單只電壓以外,還應同時監視蓄電池組的總電壓,防止蓄電池的過度放電。
  為監視蓄電池組的總電壓,應首先根據每一蓄電池的放電極限電壓值,計算出蓄電池組的放電極限總電壓,然后將計算出的總電壓值,標示在放電電壓表上。也就是說,如果蓄電池組為55槽數,則總的放電極限電壓為1.8*55=99伏。所以,要在放電電壓表的刻度”伏處,劃一條紅線。當總電壓降到接近紅線時,說明每一蓄電池電壓已降到極限電壓值,或者是個別蓄電池電壓已低于極限值,應立即停止放電。
  蓄電池組在放電過程中,當多數單電池的電壓還未達到極限值,而個別蓄電池的電壓已低于極限值時,放電應立即停止。否則將對那些電壓過早低于極限值的電池造成嚴重損害。因此,在放電時,必須監視總電壓,同時也要測量每一蓄電池的端電壓,兩者必須密切配合。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    無聊
    2024-8-30 18:21
  • 簽到天數: 4 天

    [LV.2]偶爾看看I

    8

    主題

    97

    回帖

    199

    積分

    技術員

    積分
    199
    沙發
    發表于 昨天 20:56 | 只看該作者
    干貨滿滿,收藏備用
    回復

    使用道具 舉報

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-17 06:51 , Processed in 0.025838 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表